最近高清中文在线字幕在线观看,欧美亚洲国产精品久久高清,无码人妻精品一区二区三区66,人妻激情偷乱一区二区三区

聯系我們
咨詢熱線
136-5258-3376
全國售后熱線:
0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
380v電纜地埋深度
發布日期:2024-10-11 關注次數:95
380v電纜地埋深度

380伏電纜埋地深度

380伏地下電纜埋深是強制規范。

《城市道路照明工程施工及驗收規程》6.7電纜埋設深度應該符合下列規定:綠地、車行道下不應小于0.7米。

380v電壓的電纜埋地下需要多少深度合適

380v電壓的電纜埋地下需要0.8米合適。按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。8米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。

380v電纜埋地深度規范

市政道路內電纜人行道埋深0.8米以上,車行道1米以上。電纜在土壤中直埋敷設時要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜。

380v電線埋地下多深安全

電纜在土壤中直埋敷設時要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜。中原地區凍土層一般不超過0.7米,所以直埋電纜埋設深度要求大于0.7米即可。

380v電源暗設要埋多深

2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。

380v三相電應該埋多深

按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。8米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。首先得明確,施工用電各種做法標準與正式永久工程一樣,有臨時工程。

380v地線接地給埋多深

380v地線接地給埋0.8到1米深。

380電壓接地多深

380v地線接地埋0.8到1米深。

380V三項高壓電纜在居民區地下安裝過程中的要求

沒有特殊要求,一般埋地0.8米,特殊情況可以穿保護管。沒有特殊要求,一般埋地0.8米,特殊情況可以穿保護管。

380v地埋線標準

地下直埋電纜線路應采用鎧狀電纜。電纜的埋設深度應由地面至電纜外皮不小于0.7m;電纜外皮至地下建筑物的基礎0.6m,不得小于0.3m。

380v高壓電線深埋規定

一般地區埋設深度應大于0.8米。一般地區埋設深度應大于0.8米。

380伏電纜線鋪設規范標準

CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及驗收規程》對電纜埋設深度的規定6.7電纜埋設深度應該符合下列規定綠地、車行道下不應小于0.7米。



380伏臨電電纜埋入地下應該需埋多深

按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。

我要建設廠房頂是彩鋼,上面是380V的電線,問下安全距離是多少

我國《電力設施保護條例》第五條規定,架空電力線路保護區,各級電壓導線邊線在計算導線最大風偏情況下,距建筑物的水平安全距離66千伏—110千伏為40米。

【緊急求助】我建設的廠房房頂是彩鋼,上面就是380V的電壓線,問下距離多少是安全距離.知道的幫下謝謝

位于車行道和耕地下,高壓電纜外皮到地面深度不得小于0.7米我國《電力設施保護條例》第五條規定。

電纜一般在地下埋深度是多少

GB50054-95:低壓配電設計規范-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小于700mm。當直埋在農田時,不應小于1m。

電纜埋在地下需要多深

直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

380伏臨電電纜埋入地下應該需埋多深

按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。8米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。

小區一般電纜埋深規范要求

根據國標GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

請問高壓電纜埋深一般是多少

據我了解:電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。(電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

高壓線埋地下的標準

高壓直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。高壓直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。

直埋電纜埋深一般是多少

電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m,且電纜應埋在凍土層以下。

地埋電纜深度有沒有標準

一般深度0.7米,農田等1米,電纜要用鎧裝的。電纜上還應該用混泥土擋板,單邊超出50mm一般深度0.7米,農田等1米,電纜要用鎧裝的。

電纜一般在地下埋的深度是多少

電力工程電纜設計規范;5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。

誰知道高壓電纜埋深多少

哦。電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

電纜保護管埋深通常是多少誰了解

非凍土地區直埋電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于車行道或耕地下時,應適當加深,且不宜小于1m;穿套管敷設距地面深度不宜小于0.5m。

哪位知道埋地敷設電纜有什么要求

埋地敷設電纜應有鎧裝和防腐保護層。埋地敷設電纜深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。

高壓電纜埋深標準

電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上面再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。

地埋電纜溝的寬度和深度

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

電線管路面埋多深

政道路內電纜埋深應該是多少市政道路內電纜人行道埋深0.8米以上,車行道1米以上。電纜在土壤中直埋敷設時要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜。

電力地纜得埋多深

直埋穿越路途時,應穿維護管維護,管頂掩土深度不得小于1000mm電纜應埋在凍土層以下,當無法滿意時,應有避免電纜損壞的辦法。

直接埋地電纜埋地深度的標準是什么

在寒冷地區,電纜應埋設于凍土層以下。當受條件限制不能深埋時,可增加細砂層的厚度,在電纜上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。

直接埋地電纜埋地深度的標準是什么

低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂。

野外高壓電纜地埋規定

埋設深度在永久凍土層以下。
TAG: 380v電纜地埋深度