10kv高壓2000kva變壓器用多大電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:310
2000千伏安10千伏用多大電纜
2000kVA/10kV的變壓器電流約100A多(具體可看變壓器銘牌),電纜大小可以選擇3*95+1*3*120+1*70,200米以內可選95的,超過200米選大一號。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜
2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
2000kva變壓器用多粗高壓線
2000KVA變壓器高壓側(10KV)電流I=2000KVA/(1.732*10KV*0.=128A。
2000kva變壓器高壓側電纜的選擇
2000kva變壓器高壓側電纜計算方法:2000KVA的變壓器高壓側電流I1=2000KVA(10KV*1.=115A.使用一根YJV22-3*50-10KV銅芯塑料電纜。
2000變壓器配多少電纜
此題答案是2000變壓器配50平方電纜如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方若是400V低壓側。
2000KVA變壓器高壓側10KV地埋電纜用多粗的?謝謝
2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
2000kva變壓器可用單芯高壓電纜嗎
根據容量分析高壓側電壓應該是10kv,額定電流在120A附近。選銅芯電纜應在每平方毫米1-2A之間考慮,(視長短),可以在70-120㎜2內選擇。
變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大
以2000KVA為界,500KVA以上,2000KVA及以內,多采用70平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度和適配。
2000kva的變壓器用多大的電纜
/如果2000KVA變壓器的原副邊電壓是10/0.4KV,那么原副邊的電流值為115.47/2886.84A,長期使用原邊可以采用50平方毫米的銅芯電纜。
2000kva箱變架空線路多大導線型號
假設電壓是10KV)2000KVA變壓器高壓側電纜的截面積選擇57.143平方毫米鋁導線。(假設電壓是10KV)1000KVA變壓器高壓側電纜的截面積選擇25平方毫米鋁導線。
給2000KW的變壓器供電怎么選擇電纜
10kV供電,按照載流量,選用25平方毫米的銅芯高壓電纜就夠了,但是為了考慮故障時的熱穩定,一般應選70平方毫米或以上的電纜,具體與安裝地點的短路容量有關。
2000千瓦變壓器需多大電纜
現在2000千瓦變壓器需4平方的銅芯電纜。
3*70高壓鋁電纜用多大的變壓器
3x70高壓鋁電纜用多大的變壓器?答案是10kv高壓鋁芯3x70平方毫米鋁芯電纜的安全載流量為140安培,可以承受2000kvA變壓器的電流。
2000kva電壓20kv用多大的電纜
沒有電壓計算電流。如果筒單估算選擇電纜的,因集膚效應原理及考慮散熱,在銅芯120-185㎜2內不宜超過2A/㎜2,240-300㎜2應在1.5A/㎜2內選擇。
2000KVA干式變壓器
問得太籠統了,至少要知道電纜有多長,架空還是埋地,其實沒什么最優的,都是在綜合考慮預算和需要的情況下做出選擇。
2000瓦變壓器初級線徑要多粗
2000瓦變壓器用50平方毫米的銅線如果高壓側為10kv的話,電流大概為2000/10*1.732*0.92=125A電纜用3x95的即可如果是10KV,2000瓦,電流100A多一點。
2000kw10kv電壓需要用多少大導線
35°時用35mm210KV交聯聚氯乙烯電力電纜直接埋地敷設已經足夠,如果是夏季平均最高溫度達到40°時,還是建議用50mm2比較保險。
10kv電纜帶多大變壓器
如果是鋁線的話,可以帶5000kVA的變壓器。如果是銅線的話,可以帶12500kVA的變壓器。10KV架空線路送電容量0.2-2MW,送電距離6-20KM。
10kv用多大電纜
10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截面分別有:300幾種。
2千的變壓器能用多少安
2000KVA是視在功率根據視在功率公式S=1.732UI高壓額定電流I=S/U=2000/1.732X10=115A低壓額定電流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A換成千瓦就是換成有功功率。
10kv高壓電力電纜如何選擇
一般來說用銅芯的好一些,不過,像你這種情況最好用YJV22-8.7/10-3*400的電纜。按一臺變壓器容量選擇就可以了。
10kv高壓電力電纜如何選擇
1根據電纜敷設的電壓等級、使用地點及使用環境,選擇電纜的絕緣方式(如聚氯乙烯、交鏈聚乙、橡膠絕緣烯等)。
1OOKVA變壓器要配多少平方鋁芯高壓電纜
如果高壓側的額定電壓是10kV,則變壓器高壓側的額定電流只有5.77A。
十千伏2000kva變壓器低壓母線的選擇
十千伏20000Kva變壓器低壓母線應選擇銅排。主要原因:第銅排易固定,不易變形。第銅排散熱面積大,不易發熱。
10kv電力電纜選擇方法哪個曉得
一般確定電線電纜的使用規格(導體截面)時,一般應考慮發熱,電壓損失,經濟電流密度,機械強度等選擇條件。
2000KVA10KV變690V的變壓器器,高壓側,和低壓側滿載電流多大?計算過程?高壓側埋地電纜,要多大截面積的電
高壓側電流:115.6A,低壓側電流:1675.4A,計算過程:Pe=Ue*Ie*1.73高壓側:Ie=2000/10/1.73=115.6A低壓側:Ie=2000*1000/690/高壓側電流:115.6A。
2000kva變壓低壓側配多大進線柜
2000kva變壓低壓側配2887A進線柜如果2000kvA變壓器的10KV/400V變壓器根據公式。
2000kvr變壓器用多少平方高壓銅電纜
高壓多少伏?如果是10KV電流100A多一點,用35平方線就可以,建議用50平方高壓多少伏?如果是10KV電流100A多一點,用35平方線就可以。
2500kva變壓器高壓側用多大電纜
2500KVA變壓器屬于大型變壓器了這么大的變壓器不會放在室外變臺上,是需要變電所的,變壓器高壓側為10KV進戶,如果采用高壓銅芯電纜。
高壓電纜怎么選擇平方
2000kva高壓電纜線徑選50平方毫米的鋼芯鋁絞線,導線的選擇根據負荷電流的大小來定,根據功率計算公式:P=UI。
10kv高壓電纜選擇該怎么弄
按一臺變壓器容量選擇就可以了。計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,只是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇,不是按照計算電流。
- 上一篇:10kv高壓電纜分支箱廠家
- 下一篇:10kv電纜額定電壓是多少