室外地埋電纜
露天地埋電線要求
地埋電線的標準:電纜互相交叉時最小凈距0.5m;電纜與熱力管道、煤氣、石油管道接近時的凈距為2m,相互交叉時凈距為0.5m;電纜與樹木主干的距離不小于0.7m。
地埋電纜可以露天用嗎
可以的,電纜大都有保護套,有加強芯,可以放在室外。電纜可以在露天敷設,也可以在地下埋設。無論在何處敷設,都要按照電工工藝進行,符合國家輸電施工標準。
室外地下電纜用哪種
如果是室外的低壓電力那么基本上用vv電纜電纜的中文名叫交聯聚乙烯絕緣電線可以阻燃的功效非常耐火。
電纜線埋在戶外的地底下有影響嗎
一般電纜埋在戶外的地下是沒有什么影響的。但是電纜敷設一定要按規程來施工。深度一定要夠,電纜埋設路徑一定要設有標識過道、過墻一定要穿保護管就可以了。
電纜埋地下好還是露天好
對于長期運行使用的電纜肯定是埋地的比較好,這是因為安全可靠,受外力侵襲損壞的機會,也可以大大降低,區域內的供電安全可以得到有效保障。
電纜可以敷設在地面上不
電纜線路應采用穿管埋地或沿墻、電桿架空敷設,嚴禁沿地面明設。
室外埋地電纜管怎么通管
地埋電纜如果需要接線可采用電纜中間接頭來接電纜。其方法是;將兩條電纜的頭扒開,分別套上外護套和內護套,錯位用壓著管連接,之后,先熱縮內護套。
室外的埋地電線怎么保護
若環境略微潮濕,在電纜兩端纏繞防水填充膠帶以及收縮護套管即可。
室外道路下直埋電纜施工規范
室外直埋電纜敷設的要求主要包括:1選用鎧裝電纜,防止電纜被堅硬的異物損傷;2電纜的敷設深度為距地表面800mm;3電纜底四周鋪滿細砂。
地埋電纜用鍍鋅鋼管
依據是:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303—中:14.2一般項目14.1室外埋地敷設的電纜導管,埋深不應小于0.7m。
誰知道室外直埋電纜溝是什么意思
在室外,采用直埋電纜溝,顧名思義就是將電纜直接買入土壤中。首先要沿著電纜的敷設路徑,開挖一條電纜溝,一般開挖深度不小于0.7米。
庭院地埋電纜穿pvc盤管技巧
地埋電纜穿pvC盤管時一定不能用直角彎頭和三通,要走大彎,遇到分支要預留接線盒不能用三通,管與管連接必須使用pvC膠粘合結實避免脫開。
室外高壓電纜地埋如何接線
室外高壓電纜接線方法:用電纜終端附件(電纜頭),建議熱縮,成本低。電纜剝多長因安裝環境而異,戶外桿上1.5米左右,室內比絕緣管長一點就行。
地埋電纜必須用鎧裝的嗎
地埋線最好使用鎧裝電纜,具體原因如下:地下情況復雜,而且沒有辦法保證不會有其他施工在你的線路附近施工。你也沒辦法保證老鼠不啃咬你的電纜。
室外電纜穿管埋地敷設埋深一般是多少有具體規定嗎
電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。
室外地埋多股電纜中途連接有防水接線合嗎
應該不允許使用接線盒連接。在電力工程施工中,如果供電電纜埋設在地下,中間出現接頭想要連接的話,是不能像在室內一樣使用接線盒連接的。
室外弱電電纜埋管敷設規范
1電纜溝的深度應按有關規劃部門提供的標高來決定,必須保證電纜的埋設深度.直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m.直埋電纜的溝底應無硬質雜物。
熱門新聞
聯系我們
-
咨詢熱線136-5258-3376
- 全國售后熱線:
0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園